Bureau Assistance Technique Prévention Incendie

> FAQs > Questions diverses réglementation ERP > AM-Produits d'isolation

AM-Produits d'isolation

Question

Dans quel document figure le « Guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'habitation du point de vue des risques d'incendie » ? (Art. AM 8).

 Réponse

Ce guide figure dans les Cahiers du Centre scientifique et technique du bâtiment, n° 206 du cahier 1624 de janvier-février 1980, 4, avenue du Recteur-Poincaré, 75782 Paris Cedex 16. Tél. : 01 40 50 28 28.

Question


Possibilité d'utiliser des plantes artificielles en matériaux synthétiques (matières inflammables) pour décorer des locaux accessibles au public ?

 Réponse


Oui, sous réserve que :
—    celles-ci soient implantées en des endroits suffisamment éloignés d'autres matériaux combustibles et de source de chaleur ;
—    le potentiel calorifique présenté par les plantes ne dépasse pas un seuil raisonnable.
(Dans les établissements du type P, ces plantes doivent être réalisées en matériaux M2).

 

Question

Quelle doit être la catégorie de réaction au feu des isolants des canalisations situées dans le plénum ?

 

 Réponse

Conformément aux dispositions de l'article AM 4 (§ 2), ces isolants doivent être classés Ml. 3.5.

Question


Doit-on avoir un procès-verbal de classement en cours de validité pour les matériaux marqués NF-Réaction au feu ou les éléments de construction marqués ACERFEU ?

 Réponse


Un matériau marqué NF-Réaction au feu ou un élément de construction marqué ACERFEU n'a pas besoin de faire l'objet d'un procès-verbal de classement en cours de validité.
Il n'y a donc pas lieu, pour les fabricants et installateurs de matériaux marqués NF-Réaction au feu ou d'éléments de construction marqués ACERFEU, de procéder, auprès des laboratoires agréés, à la revalidation des procès-verbaux de classement relatifs à ces matériaux.
De plus, ces fabricants et installateurs sont dispensés de toute production de ces documents auprès des commis¬sions de sécurité et des bureaux de contrôle (cf. avis du C.E.C.M.I. du 1e' juillet 1991).

Question


La marque de qualité NF-Réaction au feu est-elle obligatoire et pour quels types de matériaux ?

 

 Réponse


Oui, elle est obligatoire pour les entrevous et plaques de polystyrène expansé ignifugé (classés M1) pouvant rester apparents en plafond des sous-sols des 1 re et 2e familles d'habitation (cf. avis C.E.C.M.I. des 20 juin 1984 et 18 avril 1986) et pour les tubes et renforcements en PVC (classés M1) dans les E.R.P. (art. CO 31, modification approuvée par la C.C.S. du 7 février 1992, arrêté du 2 février 1993).
 


Prévention incendie
Création de sites internet Advanced Informatique